Réponse directe

Pour chaque pièce, on part d’un débit de base de 3,6 m³/h par m² de plancher, borné par les minimums et maximums du local : 75 à 150 m³/h pour le séjour, 25 à 72 m³/h pour une chambre, 50 à 75 m³/h pour une cuisine fermée ou une salle de bain. En Belgique, ces valeurs se lisent en m³/h, arrondies à l’unité.

Maison en coupe sur deux niveaux avec ventilation mécanique contrôlée : caisson jaune et gris dans les combles, gaines rondes grises, bouches d'extraction de la cuisine, de la salle de bain et des WC, entrées d'air sur les fenêtres et rejet en toiture, avec flèches bleues pour l'air frais et rouges pour l'air extrait.
L’air frais entre par les fenêtres des pièces de vie et l’air extrait des pièces d’eau rejoint le caisson puis la toiture.
  1. Caisson VMC dans les combles
  2. Gaines rondes grises
  3. Bouche d’extraction de la cuisine
  4. Bouche d’extraction des WC
  5. Bouche d’extraction de la salle de bain
  6. Entrées d’air sur les fenêtres
  7. Air frais (flèches bleues)
  8. Rejet en toiture (flèches rouges)

La méthode : une surface au sol et des bornes par local

Le calcul part du plancher de la pièce, pas de son volume. La règle générale retenue en Belgique donne 3,6 m³/h par m² de plancher, soit 1 l/s par m². Cette valeur ne s’applique jamais seule : chaque local a un minimum et un maximum qui prennent le dessus.

Les repères par local : séjour 75 à 150 m³/h, chambre, bureau ou salle de jeux 25 à 72 m³/h, cuisine fermée, salle de bain ou buanderie 50 à 75 m³/h, cuisine ouverte minimum 75 m³/h, WC minimum 25 m³/h. En Wallonie, les débits s’expriment toujours en m³/h, arrondis à l’unité.

Prévoyez une marge de conception de 5 à 10 % au-dessus du minimum par espace, et au moins 5 % pour le logement : c’est la recommandation Buildwise, qui absorbe les imprécisions de mesure et l’encrassement.

Repères

Les débits d’air à viser par pièce

Base de calcul
3,6m³/h par m² de plancher

La règle générale belge, soit 1 l/s par m², toujours bornée par le minimum et le maximum du local.

Séjour
75 à 150m³/h

Fourchette d’alimentation du séjour, à ajuster selon la surface au sol.

Chambre, bureau
25 à 72m³/h

Même fourchette pour une salle de jeux, avec une marge de conception de 5 à 10 %.

Cuisine, salle de bain
50 à 75m³/h

Extraction d’une cuisine fermée ou d’une buanderie ; cuisine ouverte minimum 75 m³/h.

Vlaanderen EPB-pedia, débits de conception minimum résidentiels ; Bruxelles Environnement, support PEB ventilation.

Ce qui se calcule aussi : transferts et amenées d’air

Un débit d’extraction ne sert à rien si l’air ne peut pas entrer. Chaque porte de transfert demande une fente : 25 m³/h passent par 70 cm², 50 m³/h par 140 cm² à 2 Pa. En Wallonie, la fente sous porte fait au minimum 5 mm de haut, avec 0,36 m³/h par cm².

Côté façades, les grilles d’alimentation restent réglables, avec un bas d’ouverture à 1,80 m du sol fini pour le confort. En rénovation, quand une fenêtre est remplacée, le débit d’alimentation peut être limité à 45 m³/h par mètre courant de fenêtre.

Le débit nominal du logement peut être plafonné à 20 l/s, soit 72 m³/h, et les débits minimums doivent être atteints en même temps dans tous les espaces.

Du calcul à la vérification sur chantier

Le calcul donne une cible, pas une preuve : les débits se mesurent à la vitesse nominale, bouches en place. L’équilibre entre air pulsé et air extrait compte aussi, avec un écart maximal de 5 %.

Si vous posez vous-même vos bouches, faites contrôler le réseau par un installateur qualifié avant la mise en service, puis laissez les réglages tranquilles : un nettoyage régulier des bouches suffit, sans modifier leur position.