Combien de disjoncteurs faut-il dans un tableau électrique ?
Réponse directe
Aucun nombre fixe n’existe : en Belgique, le RGIE raisonne en circuits, pas en disjoncteurs. Vous placez un disjoncteur divisionnaire par circuit, avec au maximum 8 circuits terminaux derrière un même différentiel de 30 mA. Le total dépend donc de vos appareils et de vos points de prises, et non de la taille du coffret.

- Arrivée jaune du compteur
- Différentiel
- Rangée de disjoncteurs
- Barre de terre
- Fil de terre vert et jaune
- Gaine vers la prise
- Prise renforcée
- Coupe d’un câble en cuivre
Un disjoncteur par circuit, pas un nombre imposé
Le RGIE ne fixe pas un nombre de disjoncteurs à installer : il impose qu’un disjoncteur divisionnaire protège chaque circuit terminal. Le calibre suit la section du câble, avec 16 A pour du 1,5 mm², 20 A pour du 2,5 mm² et 40 A pour du 6 mm², comme sur une cuisinière monophasée. Le nombre de départs dépend donc de votre installation, pas de la dimension du coffret.
Deux limites structurent le calcul. Un circuit de prises ou d’éclairage accueille 8 points maximum, et l’éclairage demande au moins 2 circuits dès que le logement compte plus de 2 locaux. Certains appareils imposent en plus un circuit dédié : lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four, taque de cuisson, chauffage fixe et tout appareil fixe de 2600 W ou plus.
Repères
Compter les disjoncteurs de votre tableau
Compter les circuits dédiés
Lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four, taque, chauffage fixe et tout appareil fixe de 2600 W ou plus : un circuit chacun.
Grouper prises et éclairage
8 points maximum par circuit, et au moins 2 circuits d’éclairage si le logement compte plus de 2 locaux.
Répartir par différentiel
8 circuits terminaux maximum derrière un même différentiel de 30 mA.
Faire contrôler
Contrôle par un organisme agréé avant mise en usage, schéma unifilaire à l’appui.
Les différentiels de 30 mA et la règle des 8 circuits
Chaque rangée du tableau démarre par un interrupteur différentiel de 30 mA, et un même différentiel ne peut protéger que 8 circuits terminaux. C’est cette règle qui détermine le nombre de différentiels à prévoir, donc souvent la largeur du tableau.
En amont, le différentiel d’origine est de 300 mA maximum, d’au moins 40 A, de type A ou B, et le tableau comporte un interrupteur-sectionneur général d’au moins 40 A. Un tableau bien organisé regroupe ensuite les départs par usage, ce qui facilite les coupures et les dépannages.
Comment calculer le nombre pour votre logement
Pour dimensionner votre tableau, procédez dans cet ordre : listez vos circuits dédiés, répartissez prises et points lumineux par groupes de 8, ajoutez au moins 2 circuits d’éclairage si nécessaire, puis répartissez ces circuits par paquets de 8 derrière chaque différentiel de 30 mA.
Prévoyez une réserve de modules pour les ajouts futurs, un ajout de circuit étant une modification importante soumise à contrôle. Que vous fassiez les travaux vous-même ou que vous passiez par un professionnel, la mise en usage passe par un contrôle par un organisme agréé. Brainbox peut vous aider à préparer un schéma unifilaire cohérent avec votre tableau.
Questions liées
Pour aller plus loin : Comment bien organiser les disjoncteurs sur un tableau électrique ?.