Quelle différence entre liaison équipotentielle principale et secondaire ?

Résumez cet article avec l’IA

Par Jean Dupont·Mis à jour le ·2 min de lecture

Réponse directe

En Belgique, la liaison équipotentielle principale relie entre elles les masses métalliques de tout le logement (eau, gaz, chauffage, structure) et les raccorde à la prise de terre, en conducteur vert-jaune de 6 mm² minimum. La liaison équipotentielle secondaire, ou supplémentaire, la complète localement : elle ne concerne que la salle de bain ou la douche, en 2,5 mm² si le conducteur est protégé mécaniquement, 4 mm² sinon.

Maison en coupe avec le sol ouvert sur le côté : piquet de terre enterré, conducteur vert et jaune remontant vers la barrette de terre du tableau, liaisons vers les canalisations d'eau et de gaz et vers la salle de bain.
Un seul réseau de terre relie le sol, le tableau, les canalisations et la salle de bain au même potentiel.
  1. Piquet de terre enterré
  2. Conducteur vert et jaune
  3. Barrette de terre
  4. Tableau électrique
  5. Canalisation d’eau
  6. Canalisation de gaz
  7. Liaison équipotentielle principale
  8. Liaison vers la baignoire et le radiateur

La principale : un seul potentiel pour tout le logement

La liaison équipotentielle principale forme le socle de la protection. Toutes les masses métalliques du bâtiment sont reliées entre elles, puis ramenées à la borne principale de terre, située entre le piquet de terre et le bornier de répartition du tableau. Canalisations d’eau et de gaz, conduites de chauffage central ou de climatisation, charpentes et structures métalliques : comptez un conducteur vert-jaune de 6 mm² minimum.

Le but est d’empêcher qu’une différence de potentiel apparaisse entre deux éléments métalliques que vous pourriez toucher en même temps. Si un fil sous tension touche accidentellement une canalisation, le courant part vers la terre et le différentiel du tableau coupe le circuit défectueux. La résistance de terre doit rester inférieure à 100 ohms, et un sectionneur de terre, démontable uniquement avec un outil, permet de la mesurer.

Repères

Principale ou secondaire : section et périmètre

Liaison principale
6mm² minimum

Tout le logement : eau, gaz, chauffage, structure métallique, vers la borne principale de terre.

Secondaire protégée
2,5mm²

Salle de bain ou douche, avec un conducteur protégé mécaniquement.

Secondaire apparente
4mm²

Salle de bain ou douche, avec un conducteur non protégé mécaniquement.

ACAV, Guide pratique des installations domestiques ; SPF Économie, RGIE.

La secondaire : locale, cantonnée à la salle de bain

La liaison équipotentielle secondaire, aussi appelée supplémentaire ou locale, vient en complément de la principale. Elle ne couvre pas le logement entier : elle se cantonne à la salle de bain ou à la douche, où le risque augmente à cause de l’eau et des surfaces conductrices.

Elle relie les masses présentes dans la pièce, comme la tuyauterie, une ancienne baignoire en métal ou un châssis, vers la liaison principale. La section y est plus faible : 2,5 mm² si le conducteur est protégé mécaniquement, 4 mm² s’il reste apparent. C’est ce périmètre limité et cette section réduite qui la distinguent de la principale.

Ce que cela change sur votre chantier

Quand vous réalisez vos travaux vous-même, préparez la principale en même temps que le tableau, puisque le conducteur doit rejoindre la borne principale de terre. Travaillez hors tension, vérifiez l’absence de courant au multimètre et posez des colliers de mise à la terre fixes, qui ne se démontent pas à la main.

Une installation neuve ou modifiée doit ensuite être contrôlée par un organisme agréé avant sa mise en usage. Ce contrôle vérifie notamment la continuité des liaisons et la valeur de la terre. Le guide Brainbox sur la liaison équipotentielle principale détaille la pose, étape par étape.