PORTES OUVERTES le samedi 12/12/26 (9h à 13h) – DEMO DAY le samedi 13/03/2027 de 9h à 17h
Puis-je faire mon installation électrique moi-même en Belgique ?
Réponse directe
Oui, en Belgique, vous pouvez poser vous-même votre installation électrique : le RGIE fixe des exigences de sécurité, pas un statut de poseur. Ce qui décide de la suite, c’est le contrôle : un organisme agréé doit viser vos schémas et vos plans de position avant la mise en usage.

- Arrivée jaune du compteur
- Différentiel
- Rangée de disjoncteurs
- Barre de terre
- Fil de terre vert et jaune
- Gaine vers la prise
- Prise renforcée
- Coupe d’un câble en cuivre
Ce que le contrôle vérifie, quel que soit l’auteur des travaux
Le contrôle avant mise en usage par un organisme agréé est obligatoire, en Belgique, pour toute installation neuve ou modifiée. L’agent visiteur ne contrôle pas votre statut : il contrôle l’installation, les protections, la terre et les documents. C’est donc la qualité du travail et du dossier qui décide de la mise en service, pas la carte de visite de l’installateur.
Tous les travaux ne déclenchent pas la même formalité. L’ajout d’un circuit ou le remplacement non identique d’un tableau est une modification importante : contrôle avant mise en usage. L’ajout d’une prise sur un circuit existant ou le remplacement identique d’un matériel est une modification non importante : pas de contrôle préalable, mais une description succincte datée et signée à conserver au dossier et à reporter sur le plan de position.
Prévoyez le budget du passage : 165 EUR TVAC chez Certinergie pour une mise en service, tarif d’un organisme agréé en 2026. Un dossier incomplet se paie en seconde visite.
Avant l’appel à l’organisme
Ce qu’un contrôle agréé vérifie sur un chantier fait maison
- Résistance inférieure à 100 ohms, sectionneur de terre, conducteur vert-jaune 16 mm² minimum.
- 30 mA pour salle de bain, prises et éclairage ; différentiel d’origine 300 mA maximum.
- 8 prises maximum par circuit, 2,5 mm² pour les prises, 1,5 mm² pour l’éclairage seul.
- Schéma unifilaire et plan de position datés et signés, dossier en 2 exemplaires.
Les points qui font recaler un bricoleur soigneux
La terre d’abord : la résistance doit rester inférieure à 100 ohms, le sectionneur de terre est obligatoire, le conducteur de terre est vert-jaune en 16 mm² minimum et les liaisons équipotentielles principales en 6 mm² minimum.
Les différentiels ensuite : 30 mA pour la salle de bain, les prises et l’éclairage, un différentiel d’origine de 300 mA maximum, et le différentiel de salle de bain placé hors de la pièce.
Les circuits enfin : 8 prises maximum par circuit, 2,5 mm² pour les prises, 1,5 mm² pour l’éclairage seul, et un circuit dédié pour chaque appareil fixe de 2600 W ou plus.
Documents et calendrier à prévoir
Votre schéma unifilaire et votre plan de position doivent être établis, datés et signés avec votre identité ; le code EAN à 18 chiffres est utile s’il est déjà disponible. Le dossier de l’installation se tient en 2 exemplaires : schémas, plans, rapports et descriptions des petites modifications.
Le calendrier compte aussi : la visite périodique revient tous les 25 ans pour une installation conforme, et les demandes de prolongation de délai de mise en conformité sont ouvertes jusqu’au 30 novembre 2026 inclus.
Le visa reste la décision de l’agent visiteur.
Questions liées
Pour aller plus loin : Réaliser soi-même ses travaux d’électricité étape par étape.
Jean Dupont
Conseiller Brainbox
Sources, consultées le 26 octobre 2026 :
- SPF Économie : Contrôle des installations électriques domestiques
- SPF Économie : Livre 1 du RGIE et obligations lors de la vente d’une unité d’habitation (FAQ)
- ACAV : Guide pratique des installations électriques domestiques
- Moniteur belge / Justel : Arrêté royal du 8 septembre 2019 (RGIE)
Sur cette page
- Ce que le contrôle vérifie, quel que soit l’auteur des travaux
- Les points qui font recaler un bricoleur soigneux
- Documents et calendrier à prévoir
- Questions liées