Quelles sont les normes électriques belges pour une maison ?

Résumez cet article avec l’IA

Par Jean Dupont·Mis à jour le ·2 min de lecture

Réponse directe

En Belgique, les normes électriques d’une maison sont fixées par le règlement général sur les installations électriques (RGIE), dont le Livre 1 couvre la basse tension domestique. L’arrêté royal du 8 septembre 2019 est entré en vigueur le 1er juin 2020. Concrètement : terre sous 100 ohms, différentiels 30 mA, circuits protégés et schémas à jour. Un organisme de contrôle agréé valide la conformité avant la mise en usage.

Tableau électrique ouvert sur un mur : différentiel, rangée de disjoncteurs, barre de terre, prise renforcée et coupe d'un câble avec conducteurs en cuivre.
Chaque circuit a son disjoncteur, sa section de câble et son fil de terre vert et jaune.
  1. Arrivée jaune du compteur
  2. Différentiel
  3. Rangée de disjoncteurs
  4. Barre de terre
  5. Fil de terre vert et jaune
  6. Gaine vers la prise
  7. Prise renforcée
  8. Coupe d’un câble en cuivre

Ce que le RGIE impose dans une maison belge

Le Livre 1 du RGIE couvre la basse tension domestique : unités d’habitation et parties communes d’un ensemble résidentiel. Une installation neuve ou modifiée doit satisfaire aux parties 1 à 9 du Livre 1, hors partie 8. Le texte de base est l’arrêté royal du 8 septembre 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2020.

Les repères : résistance de terre inférieure à 100 ohms, conducteur de terre vert-jaune de 16 mm² minimum, liaisons équipotentielles principales de 6 mm² minimum sur les conduites métalliques d’eau, de gaz et de chauffage. En salle de bain, les liaisons supplémentaires passent à 2,5 mm² si elles sont protégées mécaniquement, 4 mm² sinon.

Repères

Les chiffres clés des normes électriques d’une maison

Terre
100ohms maximum

Au-delà de 30 ohms, des différentiels supplémentaires sont exigés.

Différentiels
30mA sur les circuits sensibles

Salle de bain, lave-linge, lave-vaisselle, éclairage et prises.

Prises par circuit
8maximum

Même plafond pour les points lumineux et les circuits mixtes.

Visite périodique
25ans

Pour une installation reconnue conforme par l’organisme agréé.

SPF Économie, Livre 1 du RGIE (FAQ) et guide pratique ACAV des installations domestiques.

Différentiels, circuits et points sensibles

Le différentiel d’origine est plafonné à 300 mA, avec au moins 40 A. Les circuits sensibles passent en 30 mA : salle de bain, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, éclairage et prises, avec 8 circuits terminaux maximum par différentiel. Le différentiel de la salle de bain se place hors de la pièce.

Comptez 8 prises ou points lumineux maximum par circuit et au moins 2 circuits d’éclairage si le logement compte plus de 2 locaux. Tout appareil fixe de 2600 W ou plus a son circuit dédié. Une cuisinière monophasée se câble en 6 mm² avec un disjoncteur 40 A. Si la terre dépasse 30 ohms, des différentiels supplémentaires sont exigés.

Contrôle et documents

Le contrôle intervient avant la mise en usage, après une modification importante, lors d’un renforcement de puissance, à la vente et tous les 25 ans. En cas d’infraction, il faut remédier puis faire revisiter par le même organisme sous 12 mois. Préparez schémas unifilaires et plans de position, datés et signés, en deux exemplaires.

Un particulier peut réaliser lui-même ses travaux, mais le contrôle par un organisme agréé reste obligatoire avant la mise en usage. Une modification non importante, comme l’ajout d’une prise sur un circuit existant, demande seulement une description datée et signée, reportée sur le plan de position.