Quel équipement minimum pour faire son installation électrique ?

Résumez cet article avec l’IA

Par Jean Dupont·Mis à jour le ·2 min de lecture

Réponse directe

En Belgique, une installation domestique de base comprend un tableau accessible avec interrupteur-sectionneur général d’au moins 40 A, un différentiel d’origine de 300 mA maximum, des différentiels 30 mA pour la salle de bain, l’éclairage et les prises, et des disjoncteurs calibrés par circuit. Ajoutez les câbles aux bonnes sections, la terre et les liaisons équipotentielles.

Tableau électrique ouvert sur un mur : différentiel, rangée de disjoncteurs, barre de terre, prise renforcée et coupe d'un câble avec conducteurs en cuivre.
Chaque circuit a son disjoncteur, sa section de câble et son fil de terre vert et jaune.
  1. Arrivée jaune du compteur
  2. Différentiel
  3. Rangée de disjoncteurs
  4. Barre de terre
  5. Fil de terre vert et jaune
  6. Gaine vers la prise
  7. Prise renforcée
  8. Coupe d’un câble en cuivre

Les appareils indispensables dans le tableau

Le tableau électrique est le point de départ. Le RGIE demande une armoire ou un coffret de classe I ou II, avec paroi arrière et porte, en matériau incombustible, accessible et équipé d’un interrupteur-sectionneur général d’au moins 40 A. Les protections de tarifs différents se placent à 10 cm minimum ou dans des coffrets distincts.

Vient ensuite le différentiel d’origine : 300 mA maximum, au moins 40 A, de type A ou B. Il protège l’ensemble de l’installation contre les fuites à la terre. À l’intérieur, chaque circuit reçoit un disjoncteur adapté à sa section : 16 A pour du 1,5 mm² en éclairage, 20 A pour du 2,5 mm² en prises, 40 A pour du 6 mm² en cuisson.

Les différentiels 30 mA sont obligatoires pour la salle de bain et la douche, le lave-linge, le sèche-linge, le lave-vaisselle, l’éclairage et les prises. Un même différentiel ne peut protéger que 8 circuits terminaux. Le différentiel de la salle de bain se place hors de la pièce.

Kit minimum

La checklist du matériel avant de commencer

  • Tableau avec interrupteur-sectionneur général d’au moins 40 AClasse I ou II, paroi arrière et porte, incombustible, accessible.
  • Différentiel d’origine 300 mA maximum, 40 A minimum, type A ou B
  • Différentiels 30 mA pour salle de bain, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, éclairage et prises8 circuits terminaux maximum par différentiel ; celui de la salle de bain se place hors de la pièce.
  • Disjoncteurs calibrés par circuit16 A en 1,5 mm², 20 A en 2,5 mm², 40 A en 6 mm².
  • Conducteur de terre vert-jaune 16 mm² et sectionneur de terre
  • Liaisons équipotentielles principales 6 mm²2,5 mm² en salle de bain si le câble est protégé mécaniquement, 4 mm² sinon.
  • Schéma unifilaire, plan de position et code EAN pour le contrôle
SPF Économie, contrôle des installations électriques ; ACAV, guide pratique des installations domestiques.

Câbles, terre et liaisons : le matériel qui passe le contrôle

Côté câblage, prévoyez du fil cuivre rigide aux bonnes sections et le code couleur : bleu pour le neutre, vert-jaune pour la terre, rouge, marron ou noir pour la phase. Le conducteur de protection suit la section de la phase, avec 2,5 mm² minimum pour les prises et 1,5 mm² pour l’éclairage. Gaines, boîtes d’encastrement et boîtes de dérivation complètent le kit.

La terre n’est pas une option. Le conducteur de terre vert-jaune fait 16 mm² minimum, passe par un sectionneur de terre démontable avec un outil, et la résistance de terre doit rester sous 100 ohms. Les liaisons équipotentielles principales relient l’eau, le gaz, le chauffage et la structure métallique en 6 mm² minimum ; dans la salle de bain, comptez 2,5 mm² si le câble est protégé mécaniquement, 4 mm² sinon.

Pour les prises, restez à 8 prises maximum par circuit. Les appareils fixes de 2600 W et plus, cuisinière, four ou chauffage, méritent un circuit dédié.

Le dossier et le contrôle, avant la mise sous tension

Un particulier peut réaliser lui-même ses travaux ; le RGIE ne désigne pas qui exécute. Par contre, un organisme de contrôle agréé doit visiter l’installation avant sa mise en usage, puis tous les 25 ans. Préparez le schéma unifilaire, le plan de position et le code EAN à 18 chiffres.

Ces documents sont datés, signés et visés si tout est conforme. Le dossier complet se garde en deux exemplaires.