Quelle section de câble pour un circuit électrique ?
Réponse directe
En Belgique, la section du câble dépend du circuit et de la protection : 1,5 mm² pour l’éclairage (16 A), 2,5 mm² pour les prises (20 A), 6 mm² pour une cuisinière monophasée (40 A). Le conducteur de protection reprend la section de la phase. Un circuit ajouté doit être décrit et contrôlé par un organisme agréé avant mise en usage.

- Arrivée jaune du compteur
- Différentiel
- Rangée de disjoncteurs
- Barre de terre
- Fil de terre vert et jaune
- Gaine vers la prise
- Prise renforcée
- Coupe d’un câble en cuivre
La section suit le calibre du disjoncteur
En Belgique, on ne choisit pas une section de câble au hasard : elle doit correspondre au circuit et à la protection qui le protège. Les repères confirmés sont 1,5 mm² pour un disjoncteur 16 A, 2,5 mm² pour 20 A, 4 mm² pour 25 A, 6 mm² pour 40 A et 10 mm² pour 63 A. Pour un fusible, les valeurs indiquées sont souvent plus basses, par exemple 10 A avec du 1,5 mm² et 16 A avec du 2,5 mm².
Le conducteur de protection, vert-jaune, reprend la section de la phase. En pratique, cela donne au minimum 1,5 mm² pour l’éclairage et 2,5 mm² pour les prises. Cette cohérence entre câble, disjoncteur et circuit évite les échauffements et facilite le contrôle.
Repères
Les sections de câble par circuit
Circuit d’éclairage seul, protégé par un disjoncteur 16 A.
Prises seules ou circuit mixte, protégé par un disjoncteur 20 A.
Circuit cuisson protégé par un disjoncteur 40 A.
Les sections à retenir pour les circuits courants
Pour l’éclairage seul, la section minimale est de 1,5 mm², avec une protection de 16 A. Pour les prises seules ou un circuit mixte, comptez 2,5 mm² et un disjoncteur 20 A. La cuisinière monophasée demande 6 mm² avec un disjoncteur 40 A. Les circuits spécialisés alimentent un appareil unique, comme le lave-linge ou le four.
Un appareil fixe de 2600 W ou plus doit disposer de son propre circuit. Au tableau, chaque circuit possède une protection adaptée à son calibre. Le schéma unifilaire mentionne la section, le nombre de conducteurs et le mode de pose. Ces informations sont demandées lors du contrôle.
Contrôle et traçabilité avant mise en usage
En Belgique, une installation neuve ou modifiée doit être contrôlée par un organisme agréé avant sa mise en usage. L’ajout d’un circuit est considéré comme une modification importante. L’ajout d’une prise sur un circuit existant est une modification non importante : pas de contrôle préalable, mais une description datée et signée à conserver au dossier et à reporter sur le plan de position.
Que vous fassiez appel à un professionnel ou que vous réalisiez vous-même une partie des travaux, gardez les schémas, les plans de position et les rapports dans le dossier électrique. Un contrôle de conformité ne garantit pas à lui seul la sécurité future : l’entretien et le test mensuel des différentiels restent nécessaires.
Questions liées
Pour aller plus loin : L’équipement minimum nécessaire pour faire son installation électrique.